1,BACVIEW 2.0支持那些操作系统?
答:最新版BacView 2.0支持的操作系统有:Windows 2000(sp4)、Windows XP(sp2)、Win732位简体中文版、windows2003server、windows2008server、 Vista 系统。BacView 2.0组态软件是数据采集与过程控制的专用软件,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建自动控制系统监控功能的。拥有强大的可以编程组态库,提供中文显示,易操作的人机界面。
2,BACVIEW 2.0对计算机的系统要求?
答:CPU:P4 处理器、1GHz 以上或相当型号
内存:最少 128MB,推荐 256MB,使用 WEB 功能或 2000 点以上推荐 512M
显示器:VGA、SVGA 或支持桌面操作系统的任何图形适配器。要求最少显示 256 色
鼠标:任何 PC 兼容鼠标
通讯:RS-232C
并行口或 USB 口:用于接入组态王加密锁
3,BACVIEW 2.0软件有哪些功能?
答,软件功能强大,常用功能有,报表,曲线,历史数据,报警查询,WEB发布功能,局域网数据交换,人机界面。
4,BACVIEW2.0软件安装时需要注意什么
5,BACVIEW1.0软件做的组态在2.0下输入开发密码错误,实际是对的怎么办、
6,BACVIEW2.0软件和viewlogic软件能同时使用吗
答:不可以同时使用,当同时使用时软件通讯速度会变的很慢,甚至扫描不到数据
7,BACVIEW2.0软件用到大点位项目上时为什么数据上来的十分慢
答:如果是大点位的项目应该使用新驱动,速度可以大幅提升
8,BACVIEW BACNET新驱动和老驱动有什么区别
答:新驱动建设备时需要在设备号前加上网络号
9,为什么新驱动安装后软件不能启动
答:可能是连接设备上没有这个网络号的设备,或者网络号写错误
10,BACVIEW2.0软件为什么运行一段时间后总是自动退出
答:可能是电脑中病毒,用卡巴斯基先查一下病毒
11,BACVIEW2.0软件运行后为什么设备连接不上
答:一设备建立的不正确再确认一下,二可能是驱动没安装好请重新安装
12,BACVIEW2.0软件和VIEW软件怎么和电脑通讯?
答:BACVIEW软件和VIEW软件和电脑通讯时,必须将无线禁用,并且把有线的IP地址改成1段的,例如:192.168.1.10
13,BACVIEW2.0电脑系统能无法安装
答:换一台电脑试一下,或者重新安装电脑系统。如果还是不行建议安装盗版系统试试。
14,BACVIEW2.0在那些系统中使用?
答:常用主要有酒店,商场,热网,写字楼,医院,药厂,实验室,地铁站,高铁站等
15,BACVIEW2.0上位机软件用MODBUSRTU协议GPRS远传数据上来的速度慢或者数据不准确怎么办?
答:有可能和Modbus驱动的数据打包长度有关,可以适当尝试更改数据包长度,长度10个字节之内。
注:驱动文件地址/ C盘/bacview/driver/
16,MCGS触摸屏与模块连接需要注意什么
答:如果与BCU的模块连接,在触摸屏建设备时设备地址和寄存器地址都需要加1,如果和MCU的模块连接设备地址和寄存器地址都不需要加
,17,MCGS触摸屏做数据转发时应注意什么
答:MCGS触摸屏做数据转发时应该把通用串口父设备里的设备属性改成COM1口,因为数据是从屏的COM1端口转发出去的,并且数据接口是232,而不是485接口
18,MCGS触摸屏供电方式
答:MCGS触摸屏供电方式是直流24V但当给交流电时屏也会点亮,但不能正常工作。
19,MCGS触摸屏模拟数据为什么一直显示100?
答:检查DDC通道是否显示负值,把触摸屏通道定义为16位有符号整数。
20,触摸屏可以显示负数吗?
答:可以。
21,viewlogic软件的作用?
答:viewlogic软件主要是用于BCU设备调试,编程使用
22,viewlogic使用注意事项?
答:1)在笔记本电脑下使用viewlogic,要关闭无线网卡;本地连接要设定IP地址,与网关网段一致,如192.168.1.10.
2)用viewlogic编程时,要注意保存,避免软件错误自动关闭。
|