安装注意事项
   (1)宜垂直、正立安装在水平管道上,公称通径DN>50mm的调节阀,其阀前后管道上最好有永久性支架。
   (2)调节阀配管应组合紧凑,上、下部分应留有足够的空间,必要时应设置平台,便于操作、维修和排液,配管通径尽量与阀通径一致。连接形式应符合制造厂产品说明书的规定。
   (3)调节阀用于高粘度、易结晶、易汽化以及低温流体时,应采取保温和防冻措施。使用环境温度一般不高于60℃,不低于-30℃,未安装阀门定位器的调节阀,当阀安装在有振动场合时,应考虑防振措施。
    (4)未安装阀门定位器的调节阀,膜头上最好安装指示控制信号的小型压力表。
    (5)安装前应先对阀检查校验,并在管道吹扫后安装。用于悬浮物、高粘度介质时,应配冲洗管线。
    (6)入口管段长度应尽量长,对于小通径阀门,应大于10倍管道通径,调节阀出口直管段应有3~5倍管道通径。调节阀进出口取压点位置,阀前为2倍管道通径处,阀后为3倍管道通径处。
    (7)对小流量调节阀前应安装过滤装置。
   (8)务必按流动方向箭头安装,安装时应避免过大的应力。环境尘埃较多时,应采取保护阀杆的措施,避免磨损或卡死。