查看: 14416|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

BR-50网关软件的技术特点

[复制链接]

18

主题

21

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-18 15:25:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BR-50最新版本为2.10D。该版本在继承2.10C的基础上,增加如下特点:
1、增加BACnet标准时钟功能、可以从电脑上进行同步,还具有定时向ddc同步时钟的功能(1次/分)
2、下载程序文件和变量描述文件无需设定,软件自动识别,上载文件需要通过设定AV998/AV999来实现
3、AV998的设定功能为1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007,AV999的功能含义取决于AV998,Ttt无需看文档资料,直接通过看AV999的变量描述,即可AV999的功能含义
回复

使用道具 举报

18

主题

21

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
沙发
 楼主| 发表于 2018-4-18 15:28:07 | 只看该作者
BR-50 2.10C版本技术特点
一、 该版本带有变量表的功能,使得在MSTP总线上模块多、变量多的情况下通讯速度大大加快。
二、 需要下载变量描述文件文件。可以建立的变量数是:
  模拟量AV+AI+AO总数=4096
  开关量BV+BI+BO总数=4096
三、 使用VLB_DSC工具建立变量描述表

四、 出厂时已经下载了变量描述表,如果项目的需要可以进行修改。
五、 当av998=0时,上载与下载的都是程序文件
当av998=1时,上载与下载的都是变量描述文件
六、 其它限制:程序文件最大6k
vlb_dsc(1.01).rar (12.6 KB, 下载次数: 3577)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Hysine BBS

网站简介:和欣论坛BBS是让人们进行实时的信息交流,了解到和欣的最新产品信息、资料下载、问题交流,达到资源共享的目的。

扫一扫

联系我们

  • 工作时间:8:00-17:00
  • 客服电话:010-8914 6353
  • 反馈邮箱:marketing@hysine.com
  • 公司地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街1号3层
快速回复 返回顶部 返回列表