查看: 13799|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

网关问题总结

[复制链接]

39

主题

60

帖子

243

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
243
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-12 14:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,网关都有哪些型号,能带多少设备?

答:常用型号BR-10,BR-50

2,每台网关能带多少设备?

答:BR-10可以带十台DDC设备,地址是0-9;BR-50可以带50台设备,建议30台。

3,通讯总线最长可以达到多少米?

答:485总线距离理论值1200米,实际建议不要超过600米。

4,一条485通讯总线可以带多少台DDC设备?

答:BCU设备理论值带64台,根据现场情况一般建议带30台左右。

5,一个楼空系统中有多台网关,地址冲突怎么办?

答:使用viewlogic调试软件,可以修改网关的网络IP地址。

6,BR网关的网络连接可以与大楼的外网连接?

答:可以,要求必须分配固定的IP地址,网关的地址后两位是可以修改的192.168.X.X

7,BR网关应该选用哪种供电方式?

答:供电方式交直流24V都可以,建议采用交流24供电。

8,BR网关上电以后485接口RX的通讯灯一个灯特别亮。TX灯不亮是什么原因?

答:485接口RX的通讯灯常亮有可能是因为线缆短路,或通讯线接错导致。

9,使用viewlogic调试软件扫描DDC设备时有时无?

答:检查是否通讯线缆过长,或者有强电干扰。建议在首末端并120欧姆电阻。

10,BR网关485接口通讯指示灯双灯时闪时不闪

答:检查总线上的模块拨码有重复的

11,当某个模块启动强电设备时通讯突然不正常

答:用万用表测量模块输入端和通讯段有无接入强电,或者变频器干扰。

12,总线连接无错误也没有其他问题但通讯就是不正常

答:首先重启一下BR并恢复一下出厂设置。

13,Bacnet通讯总线可以并联吗?

答:不可以,只能采取手拉手的连接方式

14,Modbus线可以并联吗?

答:可以,也可以采取手拉手的连接方式

15,通讯屏蔽层有必要接地吗?

答: 是,单端接地

16,通讯线应该用什么样的线?

答:用8761通讯专业线或直径不低于0.75的双胶屏蔽线

17,BR与路由器之间的网线长多少米?路由器与电脑之间的网线长多少米?

答:BR与路由器之间不可超过50米,路由器与电脑之间不可超过50米。建议就近安装,如果距离过长,一定要使用光纤。

18,在多条总线时,每个DDC地址如何设定?

答:一般习惯设定如:网关地址为201,DDC设备网络号设定为1001,1002以此类推

19,BR网关的通讯灯如何闪烁才是正常的?

答:RX,TX交叉闪烁,且频率很快。

20,485通讯线布线时,要求强弱电布线之间最少留多大距离?

答:最少留0.8米的距离,最好不要与强电平行布线。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Hysine BBS

网站简介:和欣论坛BBS是让人们进行实时的信息交流,了解到和欣的最新产品信息、资料下载、问题交流,达到资源共享的目的。

扫一扫

联系我们

  • 工作时间:8:00-17:00
  • 客服电话:010-8914 6353
  • 反馈邮箱:marketing@hysine.com
  • 公司地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街1号3层
快速回复 返回顶部 返回列表