查看: 11574|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于BG-MODBUS(2.30A)版本不能读数的问题

[复制链接]

14

主题

22

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-6 11:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BG-MODBUS(2.30A)为了提高读取数据的速度,增加了新模式,但是在与第三方设备连接的过程中发现往往不能成功读取数据。这是本人的一个失误。好在该版本可以切换到旧模式,方法是设AV999=242,此时AV998表示模式,AV998=0,即切回旧模式。最新出货的2.31C已经把缺省模式改为旧模式,一般不会出现此问题


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Hysine BBS

网站简介:和欣论坛BBS是让人们进行实时的信息交流,了解到和欣的最新产品信息、资料下载、问题交流,达到资源共享的目的。

扫一扫

联系我们

  • 工作时间:8:00-17:00
  • 客服电话:010-8914 6353
  • 反馈邮箱:marketing@hysine.com
  • 公司地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街1号3层
快速回复 返回顶部 返回列表